Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
BKV
Имеется новый ИТП в жилом доме. Независимая система отопления (СО) и ГВС.
СО состоит из теплообменника (ТО), цирк. насосов (ЦН), рег. клапана (РК)
на теплоносителе, контроллера, датчиков температуры наружного воздуха,
подачи и обратки в СО жилого дома, обратке теплоносителя.
Система ГВС состоит из теплообменника (ТО) с промежуточным вводом на рециркуляцию,
насосов рециркуляции (РЦН), рег. клапана (РК) на теплоносителе, контроллера, датчика температуры ГВС
Проект слабый, проектанты испарились. Нужно пускать.
Подскажите кто знает какой должен быть алгорит работы ИТП (технология)?
АВР насосов, температурный график, защиты от сухого хода, что такое повышение обратки?, ка защищаться от нее?

Пускал много АС в энергетике, понимаю, что к чему, но ИТП и тепловые сети впервые. Какие есть тонкости?


Огромная благодарность всем кто откликнулся.
С уважением Константин
ggg__ggg
Что и на чем автоматизируем, как отображаем и контролируем? Тонкости есть всегда.
BKV
Оборудование ТАС xenta 301, Привода М400, М800 от TAC, отображение на панели оператора ТАС. ИТП должен быть полностью автоматизируемым, без постоянного присутствия персонала. Насосы Wilo теплообменники альфа -ловаль.
Как в алгоритме использовать температуру на обратке теплоносителя?
Как организовать защиту сухого хода насосов?
Как организовать АВР насосов?
Где взять температурный график?
В проекте написано температурный график по подаче и по обратке при аварии?
ggg__ggg
Знакомая картина. Делал (в ГОРАЗДО более сложном варианте - WILO, TAC). Пишите в ЛИЧКУ. Если вы в Москве или рядом - можем сговориться.
BKV
Цитата(ggg__ggg @ 22.8.2007, 9:48) [snapback]159001[/snapback]
Знакомая картина. Делал (в ГОРАЗДО более сложном варианте - WILO, TAC). Пишите в ЛИЧКУ. Если вы в Москве или рядом - можем сговориться.

Далеко я от москвы, Уфа. rolleyes.gif
если есть желание подскажите устно.
ggg__ggg
Киньте в личку адрес своей почты - кое-что вышлю.
BKV
ICQ#: 442-716-996
Кот
В Уфе обратитесь в АМТЕХКОМ ,а именно к Витале Александрову. Вопрос цены и я думаю договоритесь, оборудование хорошее проблем быть не должно. :-)
BKV
rolleyes.gif
Цитата(Кот @ 22.8.2007, 13:49) [snapback]159166[/snapback]
В Уфе обратитесь в АМТЕХКОМ ,а именно к Витале Александрову. Вопрос цены и я думаю договоритесь, оборудование хорошее проблем быть не должно. :-)

Благодарю за глубокую техническую поддержку. Особенно за ответы на выше указанные вопросы. rolleyes.gif
Вопросы не по технике ТАС, а по технологии ИТП
Виталия и так знаю.
Сергей Долганов
Цитата
Как в алгоритме использовать температуру на обратке теплоносителя?

На обратке какого теплоносителя?

Цитата
Как организовать защиту сухого хода насосов?


По сигналу дачика давления, датчика-реле давления, давтчика-реле перепада давления

Цитата
Как организовать АВР насосов?

Не очень понял вопрос huh.gif Если рабочий остановился по аварии - включить резервный rolleyes.gif
Цитата
Где взять температурный график?

Из проекта марки ТМ (АТМ, АТМ2)

Цитата
В проекте написано температурный график по подаче и по обратке при аварии?


Не осилил, перефразируйте свою мысль пожалуйста.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.